Вентиляция в конюшне
« : Август 04, 2014, 15:08:35 »
Хотелось бы услышать отзывы о том кто как делал вентиляцию, т.к. этот вопрос сейчас актуален.
Существуют ли какие-то нормы, чтобы с одной стороны не было конденсата, а с другой стороны не вытягивалось лишнее тепло?


Оффлайн Эне Бердыева

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 2484
    • Просмотр профиля
Вентиляция в конюшне
« Ответ #1 : Август 04, 2014, 15:18:34 »
давайте уточним, что вы вкладываете в понятие "лишнее тепло"?
Зимой оптимальная температура в конюшне для самой лошади - не выше 10 по Цельсию.
Что же касается "не было конденсата" - то его и нет в конюшнях с 10 кратным обменом воздуха в час. Именно такие современные требования для спортивных конюшен и манежей.

Оффлайн Masiana

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 54
    • Просмотр профиля
Вентиляция в конюшне
« Ответ #2 : Август 04, 2014, 21:39:21 »
по правильному, размеры и количество коробов определяет специалист (инженер по отоплению и вентиляции) с учетом максимального количества лошадей. Короба лучше всего располагать в проходе, в ряд - не сквозит и постоянное движение воздуха.  на конюшне 50-х годов постройки вент.короба размерами 500х500 мм и с шагом около 5 метров. снаружи смотрятся маленькими домиками на коньке . Тепло зимой, прохлада летом и нет влажности. Правда, стены тоже правильные - ракушка толщиной 600мм)))

Оффлайн Эне Бердыева

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 2484
    • Просмотр профиля
Вентиляция в конюшне
« Ответ #3 : Август 05, 2014, 07:33:00 »
По поводу ракушки хорошо написал автор темы о пожарной безопасности: Хочу упомянуть такой популярный материал как ракушечник и другие известковые материалы (туф, бутовый камень). Он несомненно не горит, но… при сильном пожаре уже через 10-15 мин. температура на поверхности может достигнуть 800-900 0С, при которой известняк начинает резко терять прочность (несущую способность). Происходит термическое превращение известняка CaСO3 в оксид кальция CaO (негашеная известь) с выделением большого количества CO2 (углекислого газа), несовместимого с процессами дыхания. Кроме того, при попадании воды (например, при тушении пожара) на негашеную известь происходит тоже весьма занимательный экзотермический (с выделением тепла) процесс — CaO + H2O = Ca(OH)2 + 63.7кДж/моль (см. видео). С учетом всего вышенаписанного я бы рекомендовал оштукатурить поверхность известковых материалов огнезащитной штукатуркой. Тем более, что все известняки хорошо накапливают сырость (это уже чисто гигиенический момент).

Конденсат будет скапливаться не только при отсутствии вентиляционных шахт, но и при использовании в строительстве шлакоблоков и прочих материалов, способствующих нахождению точки росы внутри помещения. Инженеры могли бы рассказать об этом подробнее.

Что же касается ноу-хау, воплощенных в Украине, интересно узнать отзывы по поводу волнообразного потолка, который имеет место на некоторых комплексах. Насколько действительно он препятствует образованию конденсата и с каким вентеляционным оборудованием используется.

Оффлайн Masiana

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 54
    • Просмотр профиля
Вентиляция в конюшне
« Ответ #4 : Август 05, 2014, 08:44:40 »
Вы абсолютно правы, ракушка и другие материалы стены при любом строительстве должны быть оштукатурены толщиной не менее 1,5 - 2 см (можно по сетке) для защиты от огня и влаги... у нас такой слой нанесен штукатурки на стены - гвоздь не возможно забить, копытом не сбить) и столько лет держится ))))  только изестковой побелкой обновляется. 
Про волнообразное  покрытие потолка и решение по вентиляции при этом - очень интересно узнать как оно в действии в наших условиях.

Оффлайн Nadiya

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 1250
  • nadiya_dp@mail.ru
    • Просмотр профиля
Вентиляция в конюшне
« Ответ #5 : Август 05, 2014, 14:54:01 »
Если те, кто уже отстроился, опишут здесь свой опыт - какая вентиляция сделана, как она себя ведёт, достаточно ли надёжна, хороша - было бы здорово.

Оффлайн Эне Бердыева

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 2484
    • Просмотр профиля
Вентиляция в конюшне
« Ответ #6 : Август 05, 2014, 15:11:29 »
В одном из проектов, над которым пришлось работать, пол выкладывали силикатным кирпичом положенным на ребро, вентиляцию устраивали непосредственно в денниках, путем вывода металлических вытяжек диаметром 15 см. Нижний край вытяжки располагался на уровне 45-50 см от уровня пола под углов около 45 градусов к горизонту, затем шел вертикально вверх, переходил в горизонтальный изгиб /место выхода вентиляционной трубы из денника за наружную стенку/, затем снова вертикально вверх и опять в сторону под углом, тут уже с учетом направления ветра: в вытяжку не должно задувать. Верхняя точка данной конструкции приходилась примерно на 1,5м от уровня пола.
Но: эта схема разрабатывалась для конюшни в другой климатической зоне /климат резко континентальный, влажность намного ниже/. По поводу пола экскурсанты обращают внимание и сейчас на то. что он отлично себя ведет, по поводу системы вентиляции отзывов нет. Но народ у нас /и не только у нас/ больше замечает негатив. Раз нет критики, могу полагать, что в том регионе данная система себя оправдала.
Не знаю, насколько подобная схема оправдает себя в Украине.
Конюшня в эксплуатации 15-16 лет.

Оффлайн Nadiya

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 1250
  • nadiya_dp@mail.ru
    • Просмотр профиля
Вентиляция в конюшне
« Ответ #7 : Январь 03, 2016, 13:19:05 »
Такой вопрос: кто пользовался осушителями воздуха в конюшне? При излишней сырости смотрю два направления: поставить в вытяжку вентилятор или купить осушитель. В первом случае не уверена, что смогу сохранять плюс в помещении при постоянном воздухообмене (конюшня неотапливаемая, и есть автопоилки), во втором - цена кусается.

Начальные условия: объем ок. 200 куб м, две головы, в сильные морозы температура внутри может опускаться почти до нуля. Запаха мочи нет (к тому, что свежего воздуха для дыхания достаточно). Вытяжной канал 12 см.