Часть вводная (от автора):

Данный труд прошу не считать абсолютно полным и исчерпывающим документом, по проблемам обеспечения пожарной безопасности по вышеуказанной теме. Несмотря на то, что автор сего опуса имеет профильное образование и специальность «пожарный техник», он (т.е. Я) уже давно не работает в данной сфере. Однако, даже те останки знаний, надеюсь, помогут не допустить грубых ошибок при проектировании, строительстве и эксплуатации конюшен и конно-спортивных комплексов. Материал по теме будет периодически обновляться и дополняться на основании ваших вопросов, поэтому не стесняйтесь их задавать (лучше в личку, чтобы не загромождать полезную инфу).

На самом же деле, привлечение опытных специалистов на всех стадиях работ (от проектирования до введения в эксплуатацию) с финальной пожарно-технической экспертизой вполне возможно сохранит жизни людей и животных, не говоря уже о сохранности весьма дорогостоящего имущества.

Примерное содержание:
1.  Проектирование и строительство
2.  Эксплуатация
3.  Приложения (нормативные документы и т.п.)

    1.  Первая стадия. Проектирование
Самая важная стадия. От того, насколько изначально хорошо все будет продумано, зависит итоговая безопасность эксплуатации объекта. Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Начнем сразу с небольшого ликбеза по ПБ (правилам пожарной безопасности).

Требования пожарной безопасности для помещений конюшен и к хранению фуража
(взято из «Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений». ППБ-0-148-87).


3.3.1. Помещения конюшен должны иметь не менее двух самостоятельных ворот, перед которыми запрещается устраивать пороги, ступени, подворотни.
Все ворота и двери помещений, предназначенные для вывода лошадей, должны открываться наружу и не загромождаться. Закрывать ворота разрешается только на легкооткрываемые запоры.
В зимнее время года все площадки перед воротами и дверями конюшен необходимо систематически очищать от снега.

3.3.2. В помещениях конюшен должны быть предусмотрены устройства, позволяющие одновременно освобождать и выводить лошадей из стойл при возникновении пожара.

3.3.3. Помещения конюшен должны быть в достаточном количестве обеспечены поводьями, уздечками, покрывалами и другими приспособлениями, необходимыми для вывода и привязи животных.

3.3.4. Помещения для приготовления кормов животным должны отделяться от других помещений конюшни конструкциями (стенами и перекрытиями) из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

3.3.5. В конюшнях электропровода должны прокладываться открыто на изоляторах, тросах, в стальных трубах или кабелях, а электросветильники должны быть пылеводонепроницаемыми или влагозащищенными.
Распределительные щиты, выключатели, предохранители следует устанавливать в тамбурах или на наружных стенах конюшен в шкафах из негорючих материалов.

3.3.6. При конюшне допускается устройство фуражной с суточным запасом фуража, а также помещения для хранения подстилки.
Основные запасы фуража должны храниться в специальных складских помещениях.

3.3.7. Помещение фуражной, а также помещение для хранения подстилки должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями и иметь самостоятельный выход наружу.

3.3.8. На каждом конноспортивном комплексе для успешной эвакуации лошадей из конюшен должен быть разработан план эвакуации животных на случай пожара.

3.3.9. При эксплуатации электрических сетей в конюшнях запрещается:
1) располагать электропровода над местами размещения животных;
2) складывать под электропроводкой сено. солому и т. п.;
3) прокладывать транзитом электропровода и кабели через помещения конюшен;
4) применять лампы, мощность которых превышает предельно допустимую для данного типа светильника;
5) подвешивать светильники непосредственно на проводах.

3.3.10. В помещениях конюшен запрещается:
1) устраивать мастерские, склады, стоянки автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием животных;
2) допускать въезд в эти помещения транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями;
3) устанавливать на воротах пружины и блоки для их автоматического закрывания;
4) применять для освещения помещений керосиновые лампы, свечи и неисправные электрофонари;
5) устраивать временные печи;
6) хранить сено, фураж, подстилку в тамбурах и проходах, на чердаках конюшни;
7) курить и применять открытый огонь.

3.3.11. Открытые площадки для хранения кормов на расстоянии 15 м от скирды или штабеля должны быть опаханы полосой шириной не менее 4 м;
Отдельные скирды также должны иметь защитные полосы шириной не менее 2 м на расстоянии 5 м от основания скирды до полосы.

3.3.12. Хранение кормов на открытых площадках следует предусматривать в скирдах с площадью основания не более 150 м2, а прессованного сена или соломы в штабелях площадью основания не более 500 м2.

3.3.13. Сено с повышенной влажностью рекомендуется складировать в конические стога. В стогах сена с повышенной влажностью, склонного к самовозгоранию, необходимо осуществлять постоянный температурный контроль с помощью обычных ртутных термометров, которые вставляются в металлические трубы дюймового сечения и размещаются в стоге на различной глубине.

3.3.14. Штабели и скирды допускается размещать попарно, при этом разрывы между штабелями и скирдами в одной паре должны быть не менее 6 м.

3.3.15. При хранении сена в кипах в крытых неотапливаемых складах по периметру следует предусмотреть между штабелями и стеной проход шириной не менее 0,8 м, а напротив дверей — не менее их ширины. Расстояние от верха штабеля до конструкций покрытия склада должно быть не менее одного метра, а до электрических сетей и светильников — не менее 0,5 м.

3.3.16. Открытые площадки для хранения грубых кормов в районах с повышенной грозовой активностью (40 и более грозовых часов в течение года) , а также склады грубых кормов необходимо оборудовать молниезащитой.

           Нормы выходов для лошадей из конюшни приведены в таблице:

   Примечания:
I. Двери для прохода и эвакуации лошадей должны быть шириной не менее 1,2 м и высотой 2,4 м.
II. Из всех зданий предусматривается не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; из помещений вместимостью до 25 голов допускается устройство одной двери (ворот), ведущих к эвакуационным выходам. Количество выходов, минимальная ширина и высота дверей (ворот) и проходов на путях эвакуации людей принимается по СниП 31-03-2001.
III. Ворота и двери должны открываться наружу или по ходу основного движения.
IV. Углы вертикальных частей воротных коробок должны быть округлены или снабжены вертикальными деревянными валиками.

1.1.  Оценка ландшафта, розы ветров (режима ветра в данном месте по многолетним наблюдениям), среднегодового температурного режима, наличия вблизи участка других сооружений (жилых или нежилых), дорог и подъездных путей, наличия водоемов (естественных или искусственных);

Перед тем как приобрести участок земли желательно изучить его пригодность для строительства конюшни. Но в жизни часто происходит иначе, приходится брать то, что получается. Поэтому для начала оцениваем местоположение участка на предмет близости других зданий и сооружений (с оценкой их потенциальной пожароопасности), лесных массивов, дорог и подъездных путей, линий электропередач (особенно высоковольтных), наличия водопровода, естественных или искусственных водоемов.

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ: 20, 50, 100 м соответственно до деревьев лиственного, смешанного и хвойного леса.

При строительстве жилого домов и других сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль провода ЛЭП (линии электропередачи) на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов опоры ЛЭП в направлении, перпендикулярном к воздушной линии.



Однако указанные нормативные расстояния санитарных зон возле ЛЭП, которые считаются безопасными для человека и животных, не учитывают вредного воздействия магнитного излучения ВЛ (высоковольтной линии), а только электрического поля, а ведь именно влияние электромагнитного поля на человека подчас в десятки, а иногда и в сотни раз опаснее для здоровья!

Так на каком же расстоянии от ЛЭП можно жить?! Чтобы излучение линии электропередач не оказывало влияние на безопасность вашей жизни, умножьте значения допустимых расстояний до ЛЭП на 10… Получается, что самая маломощная воздушная линия электропередач ВЛ 10 кВ безвредна лишь на расстоянии в 100 метров от жилья!

Жить под ЛЭП очень опасно, провода ВЛ таят в себе напряжение, максимально соприкасающееся с порогом коронного разряда. В условиях непогоды этот разряд сбрасывает в атмосферу облако противоположно заряженных ионов. Электрическое поле, создаваемое ими, даже на большом удалении от ВЛ может быть гораздо больше допустимых безвредных величин. Кроме того при определенных условиях возможен пробой воздушного промежутка между ВЛ и, например, человеком (http://forum220.ru/electrical-breakdown-air-gap.php)…


Оффлайн Yogi

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 3350
  • Errare humanum est
    • Просмотр профиля
Продолжение...

Следующий очень важный момент — оценка «розы ветров» (режима ветра в данном месте по многолетним наблюдениям). Почему это так важно?  Все очень просто, при пожаре огонь (горящие или раскаленные частицы) легко распространяется с попутными потоками воздуха на значительное расстояние (на 100 и более метров). См. выше минимальные расстояния между жилыми и другими объектами, а также лесными массивами. Поэтому постарайтесь располагать строения на вашем участке с учетом этого фактора. Наиболее пожароопасные здания и сооружения должны располагаться с подветренной стороны (это касается и объектов, небезопасных с точки зрения санитарных норм: навозных и выгребных ям, гнойников и т.п.)!

Принятие в расчет температурного режима в вашей местности позволит правильно с точки зрения пожарной безопасности рассчитать необходимость систем отопления и/или вентиляции.

Обязательным условием получения одобрения вашего объекта со стороны пожарных будет наличие подъездный путей пригодных для проезда в любое время года.

Также большим плюсом в обеспечении пожарной безопасности будет наличие вблизи легкодоступного открытого или искусственного водоема (желательно не менее 5-6, а лучше более10 м3), что обеспечит достаточный объем воды для тушения пожара.

1.2.  Деление проекта на жилую (с постоянным проживанием людей) и нежилую зоны (вспомогательные строения, строения для хранение кормов, отходов и т.п.). Размещение объектов на территории с учетом требований п. 1.1, категории пожароопасности и степени огнестойкости. Противопожарные разрывы и подъездные пути.

Очень важно изначально ясно представить себе деление всей совокупности объектов на территории на зоны — жилую (с постоянным проживанием людей; сюда же можно отнести и зону содержания животных) и нежилую (манежи, помещения для хранения и обработки кормов, подстилки для животных, инвентаря, кузницы, левады, автостоянки…). Все объекты важно разместить на территории с учетом ландшафта, среднегодовой розы ветров, доступности источников водоснабжения, категории пожароопасности и степени огнестойкости сооружения. Как правило наиболее «проблемные» объекты располагают с подветренной стороны, чтобы избежать распространения пожара при помощи воздушных потоков. Необходимо строго соблюдать минимальные противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

Противопожарные расстояния от жилых, общественных, административно-бытовых зданий до производственных зданий промышленных предприятий, сельскохозяйственных зданий и сооружений следует принимать по таблице 3.


* - см. дополнительные материалы в разделе «Приложения».

1.3.  Конструктивные решения и выбор стройматериалов с учетом требуемой огнестойкости зданий и сооружений;

Проектирование всех объектов на территории необходимо проводить с учетом требований «Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений». ППБ-0-148-87 (см. вверху), а также ряда других нормативных документов: Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-95;  ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди; Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов и коневодческих предприятий НТП-АПК 1.10.04.003-03; Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий НТП-АПК 1.10.04.001-00 (см. Приложения) и др.

Подробно описать все возможные варианты конструктивных решений и видов используемых стройматериалов в данной статье не представляется возможным. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений владельца. Необходимо в первую очередь обратить внимание на обеспечение безопасности людей и животных, правильное устройство и достаточность путей эвакуации, устройство аварийного освещения, сигнализации и пожаротушения, наличие первичных средств пожаротушения (пож.щиты с баграми, ломами, топорами, огнетушителями, кошмой и т.д.), возможность удобного подъезда к объекту пожарных автомобилей и разворачивания боевых расчетов… В целом же эти нюансы надо рассматривать в приложении к конкретному проекту.

Важно помнить — для капитальных строений и несущих стройконструкций лучше использовать несгораемые или трудносгораемые материалы с запасом огнестойкости. Однако существуют достаточно простые и недорогие способы придания трудносгораемости такому популярному материалу как древесина. Речь идет о глубокой пропитке древесных стройматериалов антипиренами (веществами препятствующими процессу горения), а также окраске конструкций из дерева или металла специальными огнезащитными краскам и лаками. Вопрос о токсичности подобных веществ остается открытым, поэтому рекомендовать такую древесину для устройства денников я не стану, а вот для остальных (вне досягаемости погрыза лошадьми) конструктивных элементов весьма хорошо.

Хочу упомянуть такой популярный материал как ракушечник и другие известковые материалы (туф, бутовый камень). Он несомненно не горит, но… при сильном пожаре уже через 10-15 мин. температура на поверхности может достигнуть 800-900 0С, при которой известняк начинает резко терять прочность (несущую способность). Происходит термическое превращение известняка CaСO3 в оксид кальция CaO (негашеная известь) с выделением большого количества CO2 (углекислого газа), несовместимого с процессами дыхания. Кроме того, при попадании воды (например, при тушении пожара) на негашеную известь происходит тоже весьма занимательный экзотермический (с выделением тепла) процесс — CaO + H2O = Ca(OH)2 + 63.7кДж/моль (см. видео):

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=m2-wbCGxHtI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=m2-wbCGxHtI</a>

С учетом всего вышенаписанного я бы рекомендовал оштукатурить поверхность известковых материалов огнезащитной штукатуркой. Тем более, что все известняки хорошо накапливают сырость (это уже чисто гигиенический момент).

Запрещается использовать внутри жилых помещений материалы, выделяющие при горении токсические вещества (угарный газ, стирол, синильную кислоту..), такие как пенопласт, пенополиуретан, поливинилхлорид (пвх).

Оффлайн Yogi

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 3350
  • Errare humanum est
    • Просмотр профиля
1.4. Отопление, вентиляция

Применение печного отопления в помещениях категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В (конюшни) не разрешается.

Отопительные приборы систем водяного и парового отопления в помещениях категорий А, Б, В и с сильным выделением пыли для обеспечения их очистки должны иметь гладкие поверхности.

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны соответствовать противопожарным требованиям строительных норм.

1.5.  Противопожарные требования к проектированию электросетей, молниезащита

Строительную часть электроустановок следует выполнять в соответствии с противопожарными требованиями строительных норм, ПУЭ и ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок".

Не разрешается (избранное):

• прохождение воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями леса, складами горюче-смазочных материалов, торфа, дров и других горючих материалов;

• применение для отопления помещений нестандартного (самодельного) электронагревательного оборудования или ламп накаливания;

• складирование горючих материалов на расстоянии менее 1 м от электрооборудования и под электрощитами…
На каждом объекте должен быть установлен порядок отключения напряжения с электрооборудования, силовых и контрольных кабелей на случай пожара. При этом электропитание систем пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения и эвакуационного (аварийного) освещения не должно отключаться.


Общий рубильник для обесточивания объекта должен размещаться в тамбуре или на наружной стене, смонтированный во влагозащищенном шкафу. Одновременно с отключением общей электросети должно включаться аварийное освещение от независимого источника.

Все электрооборудование (корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, распределительных щитов, щитов управления, металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников и т.п.) подлежит занулению или заземлению согласно требованиям разделов ПУЭ.

Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

1.6.  Противопожарное водоснабжение

Под противопожарным понимается такое водоснабжение, которое кроме удовлетворения хозяйственно-питьевых и производственных нужд полностью обеспечивает подачу воды в любое время суток в количестве, необходимом для тушения пожара, как снаружи, так и внутри зданий и сооружений.

Системы противопожарного водоснабжения бывают естественными и искусственными. К естественным источникам противопожарного водоснабжения относятся водоемы, пруды, реки, озера, моря, имеющие благоустроенные подъезды для забора воды пожарными насосами. К искусственным источникам противопожарного водоснабжения относятся водопровод, а также сеть пожарных водоемов и резервуаров.

При проектировании, строительстве и эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода учитывают ряд требований:

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. При этом минимальный расход воды на наружное пожаротушение в зависимости от объема здания от 5 до 15 и более л/с.
Противопожарный водоем должен содержать запас воды, необходимый для 10 мин. тушения 1 внутреннего и 1 наружного пожара (т.е. примерно 6 м3).

Оффлайн Yogi

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 3350
  • Errare humanum est
    • Просмотр профиля
1.7.  Требования к автоматической противопожарной защите объекта

Необходимость противопожарной защиты «человеческой» части инфраструктуры КСК (жилые и вспомогательные помещения) системами пожарной автоматики, в том числе — системами пожаротушения, регламентируется ДБН В.2.5-56 [см. Приложения]. При этом, оснащение системами пожаротушения отдельно стоящих сенохранилищ и собственно конюшен, являющихся наиболее пожароопасными объектами таких комплексов, указанными Нормами не предусматривается.

В то же время, как показывает статистика, случаи пожаров на конюшнях (учащающиеся особенно осенью и зимой), сводят на нет все усилия по развитию «конного бизнеса». Виной всему — халатность людей: либо владельцев (строителей) конюшни, которые не позаботились о соответствии здания противопожарным нормам, либо сотрудников и коневладельцев, пренебрегающих элементарными правилами пожарной безопасности. По разным данным, например, только за последние 3 года в регионах России жертвами пожаров стали более 100 голов лошадей, из которых спасти удалось единицы (!).

В Украине ситуация также не отличается в лучшую сторону. Ниже приведен характерный пример пожара в конюшне.
Ночью 23.11.2011 года в поселке Любимовка на Северной стороне Севастополя загорелась конюшня, в которой находились четыре лошади. Одна из них сгорела заживо, еще две — сильно пострадали.

Возгорание началось в конном загоне. Пламя быстро распространилось по сену в соседние стойла и перекинулось на крышу. Пожар заметили, когда конюшня была почти полностью охвачена пламенем. Огонь быстро перекидывался по дощатым стенам конюшни.

Прибывшие спасатели вылили более 6 т воды из пожарных машин на здание, но конюшня продолжала гореть.
Спустя два часа огонь удалось ликвидировать. Сгорела часть здания конюшни с деревянными перекрытиями. Крыша изнутри выгорела полностью.





В случае отсутствия в конюшне (а также других элементах инфраструктуры: сенохранилищах и т.д.) систем пожаротушения данный сценарий развития событий закономерен.

Никакая система сигнализации (оповещения) не принесет большой пользы, если в момент ее срабатывания в помещениях конюшни отсутствуют люди, могущие начать немедленную эвакуацию. Даже в случае применения самых передовых систем предупреждения о пожаре слишком много времени теряется с момента подачи сигнала тревоги до начала спасения животных. За это, относительно небольшое, время лошади могут быть уже мертвы от отравления дымом, а здание конюшни охвачено пожаром.

Обобщая международный опыт использования подобных объектов, а также требования нормативных документов, касающихся их устройства и безопасной эксплуатации, можно предложить следующий перечень технических средств пожарной автоматики для защиты конюшен и сенохранилищ КСК:

• система пожарной сигнализации (тепловые/дымовые извещатели);
• дренчерная (сухотрубная) система водяного пожаротушения.

Также, в качестве противопожарной профилактики специалисты рекомендуют применение зонда для измерения влажности и температуры в массиве сена (сенохранилище). В таблице приведена информация о взаимосвязи температуры с риском возникновения пожара:

См. табл 4.


В процессе строительства необходимо придерживаться "Правил ПБ в Украине", особенно обращая внимание на разделы:

8. Требования пожарной безопасности при проведении огневых, покрасочных и строительно-монтажных работ - http://ohranatruda.in.ua/pages/795/

8.4. Строительно-монтажные работы - http://ohranatruda.in.ua/pages/799/

9. Порядок действий в случае пожара - http://ohranatruda.in.ua/pages/800/

На основании порядка действий в случае пожара необходимо разработать краткую инструкцию для постоянного персонала, который должен с ней ознакомиться под роспись. Не лишними будут также регулярные практические учения, проверяющие и закрепляющие теоретические знания.  :yes:


Оффлайн Yogi

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 3350
  • Errare humanum est
    • Просмотр профиля
2.  Эксплуатация

И вот наступил тот долгожданный день, когда строительство закончено, территория приведена в порядок, и денники ждут своих постояльцев...  :glad: Как сделать так, чтобы праздник коневладения никогда не омрачался такими ужасными событиями, как пожар? Очень просто!  :yes: Надо соблюдать Правила ПБ!

Но об основных моментах будет рассказано ниже:

Содержание территории.

• Территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, отходов, опавших листьев…

• Дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоисточникам, подступы к пожарному инвентарю, оборудованию и средствам пожаротушения должны быть всегда свободными, содержаться исправными, зимой очищаться от снега.

• Территория объекта должна иметь наружное освещение, которое обеспечивает быстрое нахождение противопожарного оборудования, входов в здания и сооружений и беспрепятственную эвакуацию.

• От лесных массивов до зданий и сооружений должны быть выдержаны противопожарные разрывы в соответствии с требованиями строительных норм (см. выше).

• Курение на территории разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных специальным знаком и имеющих урну или пепельницу из негорючих материалов.

Содержание зданий, помещений и путей эвакуации

• Все здания и помещения должны содержаться в чистоте и порядке.

• Деревянные конструкции в зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, должны подвергаться огнезащитной обработке, за исключением окон, дверей, ворот, пола, встроенной мебели, стеллажей, если в строительных нормах не указаны другие требования. Повреждение огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор и перегородок должны немедленно устраняться.

• Противопожарные системы, установки, оборудование помещений, зданий и сооружений (противодымовая защита, пожарная автоматика, противопожарное водоснабжение (само собой при их наличии) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии и периодически проходить испытания.

• Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными, ничем не захламляться и в случае возникновения пожара обеспечивать безопасность во время эвакуации людей и животных.

• Двери на путях эвакуации должны открываться в направлении выхода из зданий (помещений).

• Пути эвакуации должны подсвечиваться в темное время суток, а также иметь аварийное освещение на случай отключения подачи электроэнергии.

Первичные средства пожаротушения

Здания, сооружения, помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями (подходящего типа и производительности), ящиками с песком, бочками с водой, покрывалами из негорючего теплоизоляционного материала (размеры 1,5х2 м. или 2х2 м.), пожарными ведрами, совковыми лопатами, пожарным инструментом (крюками, ломами, топорами и т.п.), используемых для локализации и ликвидации пожаров в их начальной стадии развития.

Это требование касается также зданий, сооружений и помещений, оборудованных любыми типами установок пожаротушения, пожарной сигнализации или внутренними пожарными кранами.

Пожарные щиты (стенды) устанавливаются на территории объекта из расчета один щит (стенд) на площадь 5000 м2. И комплектуется не менее 3 огнетушителями, кошмой из несгораемого материала 2х2 м., крюками (баграми), ломами и топорами - не менее чем по 2 шт.,

Виды огнетушителей и область их применения

• Пенные огнетушители

Предназначены для тушения пожаров и загораний твердых веществ и материалов, ЛВЖ (легковоспламеняемые жидкости) и ГЖ (горючие жидкости), кроме щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок под напряжением!

Принцип действия химического огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства открывается клапан стакана, освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При переворачивании огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. При встряхивании реакция ускоряется. Образующаяся пена поступает через насадку (спрыск) к очагу пожара.

Принцип действия воздушно-пенных огнетушителей основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода.

Химический пенный огнетушитель подлежит зарядке каждый год независимо от того, использовался он или нет.

Пенными огнетушителями запрещается тушить электроустановки под напряжением!

В холодное время года держите пенные огнетушители в теплом помещении (при минусовой температуре огнетушитель замерзнет и станет бесполезен)!





•  Порошковые огнетушители

Предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.

Принцип действия огнетушителей со встроенным газовым источником давления. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке и шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.

Принцип действия закачного огнетушителя. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в с сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха.

Перед тушением убедись в отсутствии скруток и перегибов на шланге огнетушителя.

После тушения убедись, что очаг ликвидирован и пожар не возобновится.





Огнетушитель порошковый самосрабатывающий (ОСП-1, СПРУТ, Буран и др.)

Предназначен для тушения небольших пожаров и загораний твердых органических веществ, ГЖ и ЛВЖ, плавящихся материалов, электроустановок при напряжении до 1000В (!) БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА.
Реальная альтернатива более дорогим системам автоматического пожаротушения для небольших и закрытых помещений.



• Аэрозольные генераторы «Пурга»

Служат для автоматического или ручного тушения загораний в производственных и бытовых помещениях объемом до 200 кв.м. При срабатывании выделяется высокодисперсный аэрозоль, который тормозит пламенное горение. Узлы запуска: электрический, тепловой и механический (ручной).



• Углекислотные огнетушители

Предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей.

Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха.

Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -70 С) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, охлаждает и изолирует его от кислорода. Имейте ввиду, применение углекислотного огнетушителя а небольшом закрытом помещении может сделать атмосферу непригодной для дыхания ( в связи с вытеснением кислорода воздуха)!




Оффлайн Yogi

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 3350
  • Errare humanum est
    • Просмотр профиля
Общие правила работы с огнетушителем

    •  При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай заряд порциями через 3-5 секунд
    •  Не подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке
    •  Направляй струю заряда только с наветренной стороны
    •  Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения
    •  При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем покрывают пенной всю поверхность очага, начиная с ближнего края
    •  При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда сверху вниз
    •  Направляй струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения
    •  Очаг пожара в нише тушите сверху вниз
    •  По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями



Правила работы с порошковыми огнетушителями

    •  Тушить очаг пожара с наветренной стороны
    •  При проливе ЛВЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя
    •  Истекающую жидкость тушить сверху вниз
    •  Горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх
    •  При наличии нескольких огнетушителей, необходимо применять их одновременно
    •  Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не поворачивайтесь к нему спиной)
    •  После использования, огнетушители сразу необходимо оправить на перезарядку



Общий вывод:

В условиях конюшни, особенно для тушения загораний рыхлых и содержащих воздух материалов (сено, солома, опилки, зерносмеси…) наиболее эффективными будут воздушно-пенные огнетушители, вследствие своей способности смачивать и проникать вглубь горящих материалов.
Перед применением обязательно обесточьте электроприборы и сети вследствие возможного поражения электротоком!
При минусовой температуре склонны к замерзанию!

Для тушения возгораний в помещениях для людей и бытовых помещениях (раздевалки, помещения для персонала, амуничники...) хороший эффект дадут различные типы порошковых огнетушителей.
Можно тушить электроустановки под напряжением до 1000 В!
Попытки тушения материалов, содержащих воздух (см. выше) малоэффективны, но на безрыбье...
Не замерзают.
После применения придется сильно постараться, чтобы все отчистить от порошка...  :hehe:

Углекислотные огнетушители в данной области применения не показаны. Однако, если у вас есть серверная или комната с видеооборудованием и другими электронными устройствами, которым желательно причинить минимальный ущерб при тушении, то вполне можно использовать, не забывая про изменение атмосферы (уменьшении кислорода и увеличение процента углекислого газа). Попадании струи углекислого снега (-70 С) на незащищенную кожу может вызвать локальное обморожение.

Оффлайн Yogi

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 3350
  • Errare humanum est
    • Просмотр профиля
Перечень основных нормативных документов по ПБ в Украине

1.  НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників (http://www.ognetushiteli.kiev.ua/podderjka-klientov/13-napb-b03001-2004-tipovye-normy-polojennosti-ognetushiteley.html).

2.  НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1410-04).

3.  Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд / Затверджено: Наказ МНС України від 08.10.2012 № 1243, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за № 1803/22115 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1803-12).

4.  ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (http://gigiena.ucoz.ua/_ld/0/55____-__-__-___.2.pdf).

5.  ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений (http://www.znaytovar.ru/gost/2/PPB_014887_Pravila_pozharnoj_b.html).

6.  ДБН В.2.5-56-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/DBN/2014/DBN_v.2.5-56-2010.pdf).

7.  М.В. Жукова / Последствия пожара. Первая помощь лошади при пожаре (http://equimedika.ru/?p=408).

8.  М. Рябов / В Севастополе сгорела конюшня (http://gazeta.sebastopol.ua/2011/11/24/v-sevastopole-sgorela-konjushnja/).

9.  Fire Safety in Horse Stables (http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/ub034.pdf). На англ. яз.

Оффлайн Masiana

  • Энтузиаст
  • **
  • Сообщений: 54
    • Просмотр профиля
Спасибо! очень нужная информация, но к сожалению, очень редко кто принимает во внимание (((

Оффлайн Эне Бердыева

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 2484
    • Просмотр профиля
Спасибо за создание темы.

Оффлайн Yogi

  • Герой
  • *****
  • Сообщений: 3350
  • Errare humanum est
    • Просмотр профиля
Всегда пожалуйста.  :yes: Будут вопросы, пишите. Постараюсь ответить.
А по поводу, что "редко обращают внимание"... ну, так "Пока гром не грянет, мужик не перекреститься"...